Cái máy lạnh nhà xài đc 6 tháng. Giờ k lạnh nữa. Gọi bảo hành thì
Lần 1 bảo hành tới báo thiếu ga , mình gọi thợ tới châm ga . Vẩn không lạnh
Lần 2 bảo hành tới bảo bị xì và ghẹt ga , phải xả ga hết , thổi Nito giàn nóng lạnh ( giá không rẽ , hơn 1t ) . Mình cũg kêu thợ tới làm , tháo giàn lạnh ra , thợ đem giàn lạnh đi vệ sinh vì bị nhớt trong. Thợ vệ sinh phun Xăng , nito cho sạch . Về lắp lịa cũg không lạnh
Lần 3 thợ hãnh tới và e quyết định cho thợ hãng làm , phun nito , vệ sinh dàn nóng lạnh . Xong cũng k lạnh . Thợ đem về hãng báo dàn lạnh do bơm xăng vào vệ sinh giờ bị ghẹt cục bộ , k sử dụng đc nữa . Phải thay mới và không bảo hành . Giá 3T8 . E đứng hình và chấp nhận
Vậy ae cho hỏi , khi vệ sinh dàn lạnh có thổi xăg đc k , và thổi xong có bị ghẹt như hãng báo không . Mình k rành giao cho hãng và thợ ( vì máy bảo hành 7 năm , máy Pana CU-VU12UKH-8 . Dóng cao cấp của Pana ).
Vậy chốt lại do thợ hãng yếu hay trao trách nhiệm đỗ thừa cho thợ kỹ thuật ( vì e thấy lúc nào cũg đỗ thừa do kỹ thuật lắp sai ) . Bảo châm ga e cũng châm , bảo gì cũng làm mà giờ bị vậy
E phân vân nhưg phải nhắm mắt chưa trim chứ giờ k biết sao .
Gas trong máy lạnh là vòng tuần hoàn, nếu đúng kt thì không hết gas bao giờ.
@thanhhaichau trả lời nghe thử coi
 
Hạng B2
25/8/11
314
2.300
93
mới mua 6 tháng chắc còn bh sao bác không đổi máy khác luôn, Pana mắc tiền.
 
Hạng B2
25/8/11
314
2.300
93
Gas trong máy lạnh là vòng tuần hoàn, nếu đúng kt thì không hết gas bao giờ.
@thanhhaichau trả lời nghe thử coi
Đúng rồi bác. Máy nhà e từ hồi mua giờ chục năm, có máy hơn chục năm chưa bao giờ bơm ga. Thấy giảm lạnh - nếu dễ thì: rửa lưới chặn, lúc mở ra bảo đảm bụi ghẹt. Muốn TML thì mua bao hứng nước về rửa. Dễ hơn thi kêu người rửa. Nhà e toàn TML, kêu người tốn tiền :D
 
Hạng D
3/1/09
1.294
10.202
133
nhà em còn 1 cái ml 1 cục toshiba , hàng kỷ niệm nên vứt dc, mua năm 89 tới giờ. Hôm qua bật thử, chạy phe phé
 
Hạng D
14/1/11
1.324
7.454
113
Cái này k phải. Vì trước đó đã vệ sinh máy lạnh
Test remot thì bọ lỗi F98 ( lỗi máy nén quá cao ) . E k nói do ai , thợ hãng thì máy còn bảo hành . Thợ kia thì quen biết tới vệ sinh e hơn 10 cái rồi , nên kêu họ làm thôi
Lúc đầu báo thiếu ga , e có nhờ bên hãng châm ga mà họ k chịu, bắt e phải kêu kỹ thuật , e kêu châm . Xong 1 tuần k lạnh thì e báo tiếp , thợ hãng đổ thừa do rắt co nên xì ga. E bảo sao lúc đầu tới sao báo luôn . A biết mỗi lần kêu châm ga như vậy tốn tiền lắm không . Và hành trình cực khổ từ đây . Châm nó cứ xì . Thợ kiểm tra tất cả vẩn k lạnh thì e vẩn báo hãnh tiếp . Báo thợ đó lại xuống báo như các tình trạng trên . Bên hãng lại k làm . Mình chỉ là người xài thì biết gì đâu , nê kêu kỹ thuật xuống làm và họ đi xúc , có xúc xăng vì có nhớt trong dàn lạnh . Giờ hãng báo do xúc xăng nên dàn lạnh bị ghẹt cục bộ . Và hư phải bỏ . Thay giàn lạnh mới giá 3t8 chưa tính châm ga hãng 1t1 . Hic
Nên quăng cái bảo hành ngay từ đầu. Giao cho thợ tin cẩn của mình anh ơi!
 
Hạng D
21/5/13
1.064
4.201
143
a này hi hữu nhỉ!
Khả năng cao là thợ lắp máy của bác éo đủ trình rồi, hoặc thợ đụng...chứ ml thường chạy 4-5 năm vẫn chưa cần bh gì. Mình có con Mitsubishi...chạy chục niên rồi...mát phà phà, làm gì mà mới 6 tháng đã hư như thế được.
 
Tập Lái
28/9/16
42
63
18
Mà anh chủ ko rành bị vẽ thì chịu do ... Xuôi thôi bảo hàng hãng nó chỉ chịu khi nào lỗi của nó, nhưng máy lạnh không lạnh thì tỷ nguyên nhân, và với máy mới thì 99% là do thi công. Như cái máy em vs xong nóng nhiễu nước. Cuối cùng phát hiện ra lắp sai ngay từ đầu khi ống thoát bị cúp.
View attachment 1969634
Em phải tháo ra làm lại.
Còn giờ mua đồ điện tử điện lạnh thì chịu khó mua tụi điện máy xanh, ít nhất nó cũng có tóc hơn đám loai choai online, bị gì còn tới nhà lỗi lắp đặt cũng nắm đầu đám đó được.
Điện máy xanh nó thuê đối tác lắp đặt, thợ còn tệ hơn mấy cửa hàng quen.
Nhà em gắn chừa sẵn dây điện rồi mà nó tự ý cắt luôn dây điện chiếu sáng trong nhà. Gọi lên điện máy Xanh nó không biệt ai ráp, mình gửi cả số CNMD thằng thợ mà nó tìm ko ra (Nhà chung cư nên bảo vệ có ghi lại số CMND). Do có số điện thoại mình gọi cho nó 5-7 lần nó mới nghe máy. Bắt nó tới cắt chỗ nào thì nối lại, nó nói là thấy dây này dư nên cắt đi.