Tập Lái
23/3/16
17
75
13
TPHCM
Anh có thể xem xét giữa cọc vuông 300x300 và cọc li tâm tròn D300. Tuy nhiên nếu đất cứng thì xem xét việc ép được hay không, có khả năng nổ đầu cọc hay không, rồi còn biện pháp ép cừ để chống sạt lở nhà bên cạnh nữa. Có thể tầng hầm chịu mất ít diện tích làm cọc vây khoan nhồi D300 sâu 6m, cọc tải thì dùng cọc khoan nhồi D400

Bên mình thi công văn phòng và các nhà ở 8 tầng khu vực Lý Thường Kiệt, Nguyễn Trọng Lội ở Tân Bình khá nhiều. Đa số các đơn vị thiết kế họ đưa ra giải pháp cọc ép sâu 10-12m nhưng phía công ty mình đều tư vấn và điều chỉnh sang cọc khoan nhồi vì giải pháp cọc ép không khả thi.

Công ty mình vừa hoàn thành phá dỡ và chuẩn bị thi công khoan nhồi công trình cũng ở Tân Bình gần sân bay, 8 tầng, diện tích 8x20. Nếu anh cần tham khảo kết cấu thì inbox mình chụp bản vẽ cho anh có thêm cơ sở đánh giá.
cám ơn bác , bên mình ép cừ vậy trước khi cọc rồi nên cũng an tâm, ép cọc cũng sắp hoàn thành.
 
  • Like
Reactions: qs.saigon