Tập Lái
31/3/24
0
0
0
33
247tech.com.vn
Nguyên nhânGiải pháp
Chạm đất hoặc ngắn mạch ở ngõ ra của mạch.Kiểm tra xem ngắn mạch xảy ra vào động cơ cáp motor hay cáp
contactor
Thông số động cơ không
chính xác
Cài thông số động cơ chính xác
Thời gian tăng tốc quá ngắnTăng thời gian tăng tốc
Các tham số giới hạn hiện tại được đặt không đúng cáchĐảm bảo rằng giới hạn hiện tại được bật (F3-19 = 1)
Cài đặt mức giới hạn hiện tại (F3-18) quá lớn điều chỉnh nó từ 120% đến 150%.
Cài đặt của mức tăng giới hạn
hiện tại (F3-20) cũng vậy nhỏ điều chỉnh nó giữa 20 và 40
Tùy chỉnh mô-men tăng
hoặc V/F không phù hợp
Điều chỉnh tăng mô- men tùy
chỉnh hoặc đặc tuyến V/F
Tốc độ quay Motor khi khởi độngKích hoạt tính năng bám theo tốc độ quay của động cơ hoặc khởi động động cơ sau khi nó
dừng lại.
AC drive bị nhiễu bên ngoàiXem hồ sơ lỗi lịch sử. Nếu giá trị hiện tại cách xa mức quá dòng, hãy tìm nguồn nhiễu. Nếu không tồn tại nhiễu bên ngoài,
đó là sự cố board.thiết bị.

Xem chi tiết mã lỗi biến tần inovance và cách khắc phục: https://247tech.com.vn/bang-ma-loi-bien-tan-inovance/