Hạng D
21/4/10
3.121
36.209
113
HCM city
E chỉ dùng ban ngày thôi, tối kg dùng nữa. Nên e mới nghĩ đến nlmt. ( không cần bình acqui).

Điện NLMT phù hợp cho các phụ tải dùng ban ngày mà anh. Hiện nay giá điện ở VN còn rẻ, nên đầu tư hệ có accu không kinh tế.

Sắp có mái hơn 12.000m2 ở Tân Uyên chơi hôn :). Sẵn tiện cho hỏi tải trọng tấm nếu đặt trên mái nhà thì tính toán bn kg/m2

Ngon đó anh.
Về tải trọng anh tính 13kg/m2.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
11/6/14
2.410
12.197
113
Điện NLMT phù hợp cho các phụ tải dùng ban ngày mà anh. Hiện nay giá điện ở VN còn rẻ, nên đầu tư hệ có accu không kinh tế.



Ngon đó anh.
Về tải trọng anh tính 25kg/m2.
25kg lớn thế muốn bằng trọng lượng của khung kèo thép tính toán rồi, mái này cũ cải tạo lại, tải lớn quá sao đặt lên đc
 
  • Like
Reactions: Liembk
Hạng D
11/6/14
2.410
12.197
113
Quan trọng là hệ khung kèo phía dưới.
Đang làm phương án cho cdt, khung kèo nhà liên kế 60m, xà gồ C150, dự định cải tạo nâng mái thấy tole kliplock, rồi cho thuê đặt nlmt, nếu k đạt phải thay xà gồ
 
  • Like
Reactions: Liembk
Hạng D
21/4/10
3.121
36.209
113
HCM city
Đang làm phương án cho cdt, khung kèo nhà liên kế 60m, xà gồ C150, dự định cải tạo nâng mái thấy tole kliplock, rồi cho thuê đặt nlmt, nếu k đạt phải thay xà gồ
Hiện nay tấm pin (PV) có kích thước ~ 1m x 2m. và trọng lượng ~ 23kg. Thêm các phụ kiện thì tính tầm 25kg/tấm. Nếu bên thi công solar dùng thêm khung sắt (tạo góc nghiêng/đỡ cho tấm pv) thì anh tính tầm 30kg/tấm.
Nếu thay xà gồ thì anh tính luôn phương án lắp các tấm PV, từ đó bố trí các thanh xà gồ sao cho thích hợp, khỏi dùng thêm thanh đỡ khi lắp các tấm PV => giảm được tải trọng lên hệ khung nhà.
 
  • Like
Reactions: Vinh Doan
Hạng D
11/6/14
2.410
12.197
113
Hiện nay tấm pin (PV) có kích thước ~ 1m x 2m. và trọng lượng ~ 23kg. Thêm các phụ kiện thì tính tầm 25kg/tấm. Nếu bên thi công solar dùng thêm khung sắt (tạo góc nghiêng/đỡ cho tấm pv) thì anh tính tầm 30kg/tấm.
Nếu thay xà gồ thì anh tính luôn phương án lắp các tấm PV, từ đó bố trí các thanh xà gồ sao cho thích hợp, khỏi dùng thêm thanh đỡ khi lắp các tấm PV => giảm được tải trọng lên hệ khung nhà.
Nếu tải 15kg/m2 thì chắc thua rồi, lớn quá, nó còn mấy phụ tải khác cho thiết bị sản xuất, điều không. Sao mình thấy gần nhà có cái biệt thự nó làm dàn mái nlmt thấy hệ khung đơn giản như lợp mái tole, toàn 40x80 và 30x60. Để mai chụp hình cho xem