Hạng B2
24/11/16
142
23.064
93
Người wen có cái nhà, có khoan địa chất, thiết kế móng băng zao thoa (ô cờ) với tải trọng xuống móng là 1,5kg cho đất nền là 2,5kg.
Sắp vô mùa mưa nên bên thi công tranh thủ đào ngày đào đêm, trước lễ khi đổ bê tông móng kêu miềng ghé qua, miềng đọc báo cáo địa chất thấy là sét dẻo cứng liền kêu ép tĩnh hiện trường
Mịa ui zời ơi chỉ có 1,7kg.
Kêu thằng thiết kế lẫn thằng thi công xuống, chúng ló choáng vì zờ xung quanh ép cừ lá với văng chống tán loạn rùi, ko tài mô đem zàn ép xuống ép tĩnh được nữa cũng như khoan nhồi mini
Cha con loay hoay một hùi đề xuất chuyển wa móng bè có sườn với tải chỉ còn 1kg, miềng kêu tính lún thử, zục zã như zục đò, cha con thấy im thin thít chỉ nói là đang đang đang.
Chủ nhà thì đang rối như tơ vò, hỏi miềng lỡ bè không xong thì mần cách chi, miềng nói chỉ có cách đập xây mới lại 2 tường & và nền nhà hai bên để tháo zỡ văng chống zàn cừ lá để ép cọc hoặc khoan nhồi ... nghe xong chủ nhà đuối như trái chuối
Miềng biểu còn cách như Mr Đực mần bên Thái An, mần nhà xong mới ép cọc ... nhưng chợt nhớ CNL khá nhiều pác mần nhà phố,
mở thớt cầu kíu xem có cách chi hay hơn ko?
hóng chiên za @Vuyền , @nqkhanhn , @DuyPhongSG ....
 
Hạng C
13/2/09
549
36.601
93
Áp lực móng chỉ 1,5 kg dự nhà chỉ cao tầm 5-6 tấm, giờ chỉ việc tính lún kiểm tra xem thế nào với giải pháp móng bè (khả năng đất sét dẻo cứng sẽ thỏa), nếu ko buộc phải chơi khoan nhồi thi công sau thôi (chờ dầm 1 phương thi công sau)
 
Hạng B2
24/11/16
142
23.064
93
@ngoinhaxanh.. , @liquid nhà 7 tấm (có sân thượng)
kêu tính lún cứ biểu zạ em đang đang đang
miềng đang sợ lún
Chơi khoan nhồi có vẻ ê càng, tính rợ D400 phải sâu 16m (60 tấn 1 cọc).
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
13/2/09
549
36.601
93
@ngoinhaxanh.. , @liquid nhà 7 tấm (có sân thượng)
kêu tính lún cứ biểu zạ em đang đang đang
miềng đang sợ lún
Đã giúp họ thì giúp cho trót đi,:) thằng thi công ko tính được thì lấy bản vẽ + tài liệu địa chất kêu thằng TVTK nào quen nó tính luôn, giờ tính lún nhập số liệu là ra liền chớ có tính như xưa đâu mà lâu. Nhưng tài liệu địa chất khác biệt quá lớn so với ép tĩnh thì cần cẩn trọng 1 chút, những người có kinh nghiệm nhìn đất đoán được mà.
 
Hạng B1
12/10/18
61
2.331
83
46
Uh, thấy tính dầm 1 phương thi công sau coi bộ ổn. Cứ làm xong móng với vách cứng. Lúc này làm cọc khoan nhồi ok rồi.
 
Hạng B2
24/11/16
142
23.064
93
Uh, thấy tính dầm 1 phương thi công sau coi bộ ổn. Cứ làm xong móng với vách cứng. Lúc này làm cọc khoan nhồi ok rồi.
Like ... thế mờ miềng wên béng đi, đổ vách xong rùi mần